关于板配筋的问题
eliang_zh
eliang_zh Lv.10
2005年03月09日 13:03:19
只看楼主

一般砌体结构中多跨连续板配筋计算中,边支座处负筋计算时按简支边。一般框架结构中多跨连续板配筋计算中,边支座处负筋计算时按简支边。我记的在学校是这么学的。可在实际工程中,我在计算框架结构中多跨连续板配筋计算中,边支座处负筋计算时按简支边。送审图时,审图公司的说这是概念错误,框架结构中多跨连续板配筋计算中,边支座处负筋计算时应按固定边,因为框架梁的刚度大。

2005年03月13日 00:31:41
2楼
不敢苟同,本人认为边支座计算按简支,配筋按构造配筋,框架边梁刚度虽然大,但不足以抵抗板的扭转,大板更不能,而且边负弯距大了必然导致边跨板底弯距值偏少,容易引起板底裂缝,板负筋配大意义不大。
回复
tshwcbyy
2005年03月13日 11:59:03
3楼
我觉得由于混凝土板的重要性其次(同梁柱墙相比),所以非常认同楼上的看法,计算按照简支,负筋按照构造。只要可以防止出现影响正常使用的裂缝出现即可。
回复
江南9527
2005年03月17日 09:49:57
4楼
我们院的做法跟楼主碰到的是一样的 。。晕。。
回复
superlym
2005年03月17日 15:13:42
5楼
我们院是按简支哦
回复
zwlweiker
2005年03月17日 17:19:32
6楼
不必难过,有许多沈图的人都是半瓶醋。
回复
ygygwhl
2005年03月17日 18:24:09
7楼
我们院是按简支,审图的不对,可以同他理论吗
回复
ypf3417628
2005年03月17日 21:37:35
8楼
到目前为止我还没遇见这种情况,继续把简支进行到底吧。
回复
zx007_99
2005年03月18日 15:42:38
9楼
怎么会这样呢,在框架,剪力墙等结构中,如果是现浇结构,支座刚度是很大的,如果按构造配筋,那么支座负弯矩不就没法满足了,支座都没了,还谈什么跨中呢.
回复
suibing
2005年03月18日 16:31:56
10楼
支座处按固端还是按简支,主要由二者的刚度比确定,若梁比较高大而板比较薄,你说是简支合适还是固端合适,肯定是按固端更符合实际情况;再有,若梁本身比较小而板又比较厚,这种情况自然是简支的合适。
另外现在很多现浇板时有裂缝出现,尤其是边跨板时更为频繁,所以有的论文建议,对框架结构的边跨板,计算负筋的时候可按固端来算,计算板底筋的时候按简支来考虑(详《现浇楼板的裂缝控制》一书),我觉这样处理在某种程度上虽有些“保守”,但也比弄不清简支还是固端时,冒险的好(在某种情况下,若按简支,跨中配筋虽没问题,但不能保证板边不出现裂缝;若按固端,若梁的刚度不够,说不准板的跨中会出现裂缝)。
这是我的一点看法,希望大家进一步讨论。
回复
江南9527
2005年03月18日 17:08:37
11楼
计算负筋的时候可按固端来算,计算板底筋的时候按简支来考虑

就是按固端计算。然后放大板底钢筋喽?!