请问高压侧电压互感器二次侧容量怎么确定呢?我以前都选择JDZ-10 0.2级。200VA上次审图公司说30VA足够了,请问有什么简便的方法确定其大小呢?
请问高压侧电压互感器二次侧容量怎么确定呢?我以前都选择JDZ-10 0.2级。200VA上次审图公司说30VA足够了,请问有什么简便的方法确定其大小呢?
2楼
要根据二次侧负荷来决定。如只是作业一般测量用,30VA足够。
回复
3楼
JDZ-10 0.2级。200VA
通常的PT是达不到这种容量的。
回复
4楼
JDZ-10 0.2级。200VA
好像没见过,厂家也说没做过
回复
5楼
要根据二次侧负荷来决定,一般的PT在100AV以下。
回复
6楼
200VA 那是最大容量!输出最大容量时,精度误差大了!
回复
7楼
如果是200VA 是极限容量,那是可以达到的。
回复