高压侧电压互感器二次侧容量怎么确定?
tsf10127
tsf10127 Lv.7
2008年06月23日 16:40:54
来自于变压器
只看楼主

请问高压侧电压互感器二次侧容量怎么确定呢?我以前都选择JDZ-10 0.2级。200VA上次审图公司说30VA足够了,请问有什么简便的方法确定其大小呢?

请问高压侧电压互感器二次侧容量怎么确定呢?我以前都选择JDZ-10 0.2级。200VA上次审图公司说30VA足够了,请问有什么简便的方法确定其大小呢?
免费打赏
xhp68370
2008年06月23日 21:45:12
2楼
要根据二次侧负荷来决定。如只是作业一般测量用,30VA足够。
回复
互感器
2008年06月28日 15:22:25
3楼
JDZ-10 0.2级。200VA
通常的PT是达不到这种容量的。
回复
cz13306196492
2008年06月28日 16:15:01
4楼
JDZ-10 0.2级。200VA
好像没见过,厂家也说没做过
回复
cqtino
2008年06月28日 16:29:03
5楼
要根据二次侧负荷来决定,一般的PT在100AV以下。
回复
xianliangli
2008年06月29日 11:46:23
6楼
200VA 那是最大容量!输出最大容量时,精度误差大了!
回复
互感器
2008年06月29日 20:06:01
7楼
如果是200VA 是极限容量,那是可以达到的。
回复