原来部的电线太细了,用过一段时间后发现有压将现象,如何解决啊/
原来部的电线太细了,用过一段时间后发现有压将现象,如何解决啊/
2楼
能不能把问题,说的详细点,是主电路,还是控制电路
回复
3楼
从长期的安全、可靠来说,重新布线是必须的。不要将就,否则后果难以预料。
回复
4楼
主回路还是控制回路?多大的电流?多大的功率?现在用的多粗的线?
回复
5楼
重新布线吧,以后日子会好过一点。
回复
6楼
压降会加快线路和设备的老化,建议加线扩能或重新布线
回复
7楼
简单升压就是了, 看来你是没有学过电工
回复
8楼
压降会加快线路和设备的老化,建议加线扩能或重新布
回复
9楼
还是楼上说的好,重新布线的比较好。。。:)
回复
10楼
可把传输距离远的线路更换为大截面的导线
回复
11楼
适当的加一些补偿,让功率因数上去。
可以降低线路中的损耗
不过这样成本有点高,不如换粗电缆
回复