我是新手,看了好几种应急照明的图,各有不同,搞糊涂了,请教下大家1、疏散指示灯要加PE线,但是安全出口灯到底要不要加PE线?还有所有应急灯包括带蓄电池的需要加PE线吗?2、安全出口灯内部有蓄电池吗?是可有可无还是必须有?3、带蓄电池的应急灯是不是一失电就自动启亮?需要单独从配电箱接充电线还是直接从相线充电?需不需要强启线?4、消防控制室接来的强启线是个怎样的接法?有没有例图可以参考的
我是新手,看了好几种应急照明的图,各有不同,搞糊涂了,请教下大家
1、疏散指示灯要加PE线,但是安全出口灯到底要不要加PE线?还有所有应急灯包括带蓄电池的需要加PE线吗?
2、安全出口灯内部有蓄电池吗?是可有可无还是必须有?
3、带蓄电池的应急灯是不是一失电就自动启亮?需要单独从配电箱接充电线还是直接从相线充电?需不需要强启线?
4、消防控制室接来的强启线是个怎样的接法?有没有例图可以参考的
2楼
1.是否需要加PE线和灯具的类别有关
2.疏散指使灯,安全出口指示等都自带蓄电池
3.自带蓄电池的灯失电就会自动点亮.电源检测线可以单独设置,是否需要强启线和配电系统及是否有 消防联动有关.
4.本论坛有你需要的图纸.搜索一下吧
回复
3楼
我是从事消防应急灯具行业的,疏散指示灯跟安全出口灯说到底其实是一个人,换块玻璃或者面板而已;
加pe线应该是厂家不一样,就不一样;
安全出口灯有没有蓄电池可以分为两类:一类是集中电源照明的,也就是说它是一个集中电源,统一供给一幢大楼或者一个单位的消防应急灯具(安全出口灯);还有一类就是带蓄电池的。看厂家的说明
消防应急灯具分为持续型和非持续性,持续性的就是有电的时候在充电并且一直是亮的;非持续性的就是有电的时候不亮,停电的时候马上启亮;疏散指示灯一般是持续性的,带两个头的消防应急照明灯一般是非持续性的。
回复
4楼
有什么不明白的可以跟我交流qq86652700
回复
5楼
加不加PE线,除了灯具类别因数外,还与安装高度有关,技术措施要求低于2.4米需要加
回复
6楼
应急灯有一般是三个接线端子,一个N线,一个电源检测线,另一个是照明控制线即火线
回复