空调水系统
qiuqiu.163
qiuqiu.163 Lv.2
2008年06月19日 01:04:17
来自于采暖供热
只看楼主

问个基础问题吧,如果我要进行制冷站的水力计算,我要先画出什么草图,是制冷站设备的平面布置图,确定大概的制冷站内的冷却水,冷冻水管长吗?还要什么图呢? 要不要画出大楼各层末端装置的布置图,可老师没给我们任何图纸啊?还是制冷站的水力计算只要算制冷站内部的管长的沿程阻力和局部阻力就可以了?请前辈们指导!!

问个基础问题吧,如果我要进行制冷站的水力计算,我要先画出什么草图,是制冷站设备的平面布置图,确定大概的制冷站内的冷却水,冷冻水管长吗?还要什么图呢? 要不要画出大楼各层末端装置的布置图,可老师没给我们任何图纸啊?
还是制冷站的水力计算只要算制冷站内部的管长的沿程阻力和局部阻力就可以了?
请前辈们指导!!
免费打赏
flier_02
2008年06月22日 09:36:35
2楼
如果你要精确计算,当然需要详细的图纸
每一个管段,每一个三通,弯头
如果是估算
只要知道,主机阻力,和机房管道总长度就行了
实际工程中都是估算
=主机阻力(5~10m)+过滤器或者除污器阻力(3m)+管道沿程和局部阻力
就OK了
回复

相关推荐

APP内打开