KYN61静触头选用问题
ctlwt4460
ctlwt4460 Lv.2
2008年06月17日 19:32:11
只看楼主

KYN61-40.5开关柜配ZN85-40.5真空断路器手车,额定电流1250A, 额定开断电流31.5KA 其静锄头如何选择?我一同事告诉我选φ49X77及φ49X82各3只,不明白为什么?为什么不统一选φ49X77或φ49X82?

KYN61-40.5开关柜配ZN85-40.5真空断路器手车,额定电流1250A, 额定开断电流31.5KA 其静锄头如何选择?
我一同事告诉我选φ49X77及φ49X82各3只,不明白为什么?为什么不统一选φ49X77或φ49X82?
免费打赏
szq0819
2008年11月28日 12:20:09
32楼
支持兄弟 先顶一下在说!:victory:
回复
lkfd
2008年11月29日 11:11:07
33楼
原帖由 heagct 于 2008-11-28 11:58 发表


这些尺寸是根据ZS3.2的CAD图纸测绘,再让人去车间实际验证得出.

你可仔细观察ZS3.2动力箱触头盒,为了提高标准化程度,大小电流是一致尺寸,但小电流时会有一个二十毫米高螺套垫高,个人认为这样触头盒绝缘也有利.
一刀正解,挺你!
回复
yyc815001
2009年01月02日 16:17:06
34楼
继续关注
顶起:victory: :victory: :victory:
回复
jiangsuleo
2010年04月01日 20:16:47
35楼
主要是考虑到断路器在推进过程中有个抬头过程
回复
wsk008783
2011年06月29日 15:06:51
36楼
谢谢楼主。谢谢楼主。谢谢楼主。谢谢楼主。
回复
huanglongmiao
2011年07月01日 17:19:01
37楼
以前也听说过需要这样装,具体为什么,还真不清楚,感觉上面说的都有道理,但是都很模糊。
回复
刻苦可乐
2011年07月07日 10:53:54
38楼
学习了,谢谢各位
回复
mr_chen188
2013年12月30日 15:56:57
39楼
绝对好问题
回复
garryzhu87
2014年01月06日 14:23:32
40楼
上下静触头还没见过选不同深度的,除非断路器手车上下极柱长度不一样(这个基本不可能),由于不同厂家柜体或者断路器尺寸都有差异,只要保证插入深度15-25mm就可以了,一般厂家都是按25mm设计。