配电室宽3米,长5.1对称放置于墙边,柜厚0.9M,这样满足不了 《低压设计规范》-94的后背1M的要求。 怎样布置能够相对满足要求
配电室宽3米,长5.1对称放置于墙边,柜厚0.9M,这样满足不了 《低压设计规范》-94的后背1M的要求。
怎样布置能够相对满足要求
2楼
新版民规要求抽屉柜距墙0.9m,硬件受限可0.8m
回复
3楼
这个配电室的宽度恐怕太小了,就算背后用0.8米,那前面的操作通道也满足不要要求吧,请看一下《低压设计规范》-94或《10kV及以下变电所设计规范》对于柜前操作通道的要求!
如果配电室大小无法改动的话,恐怕得改用动力柜靠墙安装了。
回复
4楼
3米如果是净尺寸刚好够了,柜后0.8+柜深0.9+柜前1.3=3米
回复
5楼
说实在的,一般只要你的柜打开柜门后人能在后面走过去就可以的啦,操作面要求严一点,我以前在广东做了不少都没事的.
回复