我有一台12匹双机压缩机,库房设计温度-35度,制冷2小时后温度降到-32度,过后温度不降反而上升了请各位DX分析分析什么原因。
我有一台12匹双机压缩机,库房设计温度-35度,制冷2小时后温度降到-32度,过后温度不降反而上升了
请各位DX分析分析什么原因。
2楼
把情况说明白点!在什么条件下发生这些现象?
回复
3楼
这有一系列的问题:系统制冷剂是否当量?节流阀是否调得正确?冷凝器的散热效果是否好?设计配置是否恰当?
回复
4楼
检查下蒸发器有没有结霜
回复
5楼
5楼的说的有可能。。我修过一个库也是着个问题。。到了-12以后就不降了。。反而升。后来我把2号心子换成5号阀心就好了。。。可能是着个问题。。。荣师傅有我说的着种可能吗。。。
回复