为何温度降不到-35度
sh-sushi
sh-sushi Lv.2
2008年06月16日 16:16:13
来自于制冷技术
只看楼主

我有一台12匹双机压缩机,库房设计温度-35度,制冷2小时后温度降到-32度,过后温度不降反而上升了请各位DX分析分析什么原因。

我有一台12匹双机压缩机,库房设计温度-35度,制冷2小时后温度降到-32度,过后温度不降反而上升了
请各位DX分析分析什么原因。
zjlengqi
2008年06月16日 22:28:23
2楼
把情况说明白点!在什么条件下发生这些现象?
回复
荣昌制冷
2008年06月17日 06:40:28
3楼
这有一系列的问题:系统制冷剂是否当量?节流阀是否调得正确?冷凝器的散热效果是否好?设计配置是否恰当?
回复
yangdongfu
2008年09月24日 00:54:28
4楼
检查下蒸发器有没有结霜
回复
htdz89511168
2008年10月15日 19:37:56
5楼
5楼的说的有可能。。我修过一个库也是着个问题。。到了-12以后就不降了。。反而升。后来我把2号心子换成5号阀心就好了。。。可能是着个问题。。。荣师傅有我说的着种可能吗。。。
回复

相关推荐

APP内打开