本人不是学通风专业的,但由于做消防设计要做防排烟,因此也要做这方面的设计,好在规范都规定得比较明确,在设计中只要套一下规范就的参数也可以做出设计图来对付过去。但自己对于为什么这样做心里可是一点底都没有,有一问题想了好久都不明白,在此想请教高人:规范中规定风管的风速:金属风管是排烟不超过20m/s,送风不超过15m/s:土建风管是排烟不超过15m/s。又规定风口的风速排烟不超过10m/s;送风不超过7m/s,那么在设计中对风管和风口的尺寸是依据规范规定的风量来除以规范规定的风管及风口的风速计算出来的,但是这样风管里的风速就比风口的要大,怎么能保证从风口中出来的风速就一定符合规范要求的的风速呢?有没有什么计算的公式或什么好书能推荐一下?
二者没有什么矛盾的地方,毕竟风口的数量远远超过风管,风口面积累加起来面积远远大于
风管面积。
回复
13楼
都 没说明白,我还是想听听专家的意见
回复
14楼
风量=截面积X风速,根据这个公式知道其中两个已知量就可以确定其中的一个未知量了。至于楼主的意思风口可以设很多,所有风口的风量叠加应该是总风量,风口的风速取决于通过这个风口的风量及风口面积的大小,这是需要你确定的。同样风管中的风速取决于通过这个风管的截面的风量及截面积大小。
回复
15楼
精辟~~~~~~~~~~~~
回复
16楼
风道的风速与风口的风速不是一个概念,在出口处风道里一定的风速按风压转变为风口的风速,这些数据就是手册里的
回复
17楼
:lol 真是爱思考的好宝宝
回复