公司新建保险库一座,容积100m3,机组6HP谷轮涡旋风冷机组,蒸发器SPA042,设计温度2度,调试过程中降温速度太慢,25度降至2度需90分钟。高压16公斤,低压2.5公斤,低压回气管结霜。而旁边一座同体积,相同配置的冷库,调试过程中降温速度很快,25度降至2度只需30分钟。高压15.5公斤,低压2.6公斤,低压回气管只结露不结霜。膨胀阀已换过,但没用。请高手支招。因同时建造的冷库,各种环境参数及设计参数完全相同,但降温速度相差太多,无法验收。急、急!
冷凝器散热的效果是否一样?还有膨胀阀的调节是关键!那台机的“低压回气管结霜”,就说明膨胀阀的开度小了。是调不大还是制冷剂不足?
回复
3楼
不要进放误区没有什么大不了的,是不是系统里有空调呀,压力有但不制冷呀??
回复
4楼
没什么的,看看制冷剂加的量是否合适,调好膨胀阀。
你说的这两间库降温前库内情况可能不一样,比方说:是否都是空库,是否地面温度一样等。
回复
5楼
我不是暖通专业的 不过也想了解一下 谢谢
回复
6楼
蒸发器的位置是否合理。如果冷风是小循环的话,制冷效果也不好。还有是温度计的位置也应确认一下。
回复
7楼
还是调膨胀阀 看阀的结霜情况
回复
8楼
很怀疑那个难降温的系统有空气。
回复