求教:我做的220kV变电站,35kV段设12000kVar和6000kVar电容器各一组,参考别人的设计中用的是185mm2和150mm2的35kV单芯铠装电缆,但校核人告诉我35kV单芯电缆不能带铠装层,否则钢丝铠装层会因涡流产生发热。请问可否用非铠装电缆,施工有难度吗?另电容器回路如何选择电缆截面?
求教:我做的220kV变电站,35kV段设12000kVar和6000kVar电容器各一组,参考别人的设计中用的是185mm2和150mm2的35kV单芯铠装电缆,但校核人告诉我35kV单芯电缆不能带铠装层,否则钢丝铠装层会因涡流产生发热。请问可否用非铠装电缆,施工有难度吗?另电容器回路如何选择电缆截面?
2楼
我想,你就是要35KV铠装单芯电缆,厂家也不会给你,因给你后用上发热怎么办?
185这么小的完全可以用三芯电缆,铠装就没问题。
回复
3楼
35KV单芯电缆穿管需要什么材质的管子,钢管肯定不行的
回复
4楼
楼上的似乎是一种塑料管但是具体的问题同问
回复
5楼
可以用非导磁(或导磁性能差的)不锈钢管。
回复
6楼
用DBS管!它的抗压强度可以与钢管相比,抗打击方面更是胜于钢管。
回复
7楼
用PVC管也可以的嘛,注意不受外力就行了
回复
8楼
铝合金管可不可以,有什么缺点嘛?DBS管是什么啊,请指教
回复
9楼
铝合金管可以用,,DBS管是以玻璃纤维等材料制成的一种新型管具.价格比较贵!
回复
10楼
单芯电缆的铠装层需选择非磁性材料.
平行敷设多选用双层不锈钢带
垂直敷设多选用铝丝,铜丝等.
回复
11楼
可以用非导磁管:victory: :victory:
回复