停机原因
hbyccwj
Lv.2
2008年06月15日 08:55:52
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
海尔变频一拖二空调制冷状态刚启动不到一分钟就停了,待会又启动,如此反复,不知何因,谢谢
海尔变频一拖二空调制冷状态刚启动不到一分钟就停了,待会又启动,如此反复,不知何因,谢谢
免费打赏
guishengfeng
2008年06月19日 17:34:51
2楼
你先检查下温控是不是碰到蒸发器了,或者是室外机散热不好,压缩机高压过高保护等等
回复
wushaohua7788
2008年08月16日 17:07:48
3楼
缺氟了压力反复波动,开时就跳低压,停机就复归就一直这样!
回复