KYN28 在进行五防试验时,发现断路器在试验位置合闸后可以摇到工作位置,之后不可以摇出。断路器与接地开关的联锁正确。这个问题是怎么造成的,如何解决?
KYN28 在进行五防试验时,发现断路器在试验位置合闸后可以摇到工作位置,之后不可以摇出。断路器与接地开关的联锁正确。这个问题是怎么造成的,如何解决?
2楼
断路器的机械联锁部分有问题.
回复
3楼
底盘车连锁不可靠了
回复
4楼
断路器在合闸状态下肯定不能动的,如果能动,新装柜子找厂家,老柜子就要自己修了,看看连锁机构是不是被硬的推弯了,把它搞好或换一个。
回复
5楼
底盘车连锁机构,肯定有问题,打开修吧
回复
6楼
我也知道是底盘车的问题,只是想知道是如何联锁的。
回复
7楼
自己拆进去看看,好好琢磨下,就明白了.看看说明书.
回复
8楼
这个肯定是断路器的底盘车连锁机构出问题了,如果是VS1的话,你可以打开面板,看到中间的哪个拐臂上有个滚轮,断路器合闸时,该滚轮压到底盘车上的一个连锁板上,如果该连锁板不能被完全压下去,就出现合闸能够推进手车的故障,此时你可以用平口起子强行向下压连锁板试下,如果能够连锁,那就是这个地方的配合出现了问题;如果还能推进底盘车,那就可能是底盘车上的限位螺钉断了。
回复
9楼
底盘车与开关的机械连锁有问题
回复
10楼
这个肯定是断路器的底盘车连锁机构出问题了,如果是VS1的话,你可以打开面板,看到中间的哪个拐臂上有个滚轮,断路器合闸时,该滚轮压到底盘车上的一个连锁板上,如果该连锁板不能被完全压下去,就出现合闸能够推进手车的故障,此时你可以用平口起子强行向下压连锁板试下,如果能够连锁,那就是这个地方的配合出现了问题;如果还能推进底盘车,那就可能是底盘车上的限位螺钉断了。
回复