MNS柜的试验位是怎么实现的
一丝光芒
2008年06月14日 15:38:33
只看楼主

MNS柜的操作手柄打在试验位时主断路器是断开的,二次控制回路有电,可以试验交流接触器的动作,但电机不转,这个试验位是怎么实现的?我是这样理解的,控制回路的电源从两个地方接,一个是断路器的下出线端,当打在试验位时因为断路器断开,这个控制电源也就没电了,另一个控制电源从断路器上口进线端的母排接出来到抽屉的控制回路静触头上,只要不把抽屉拉出来,动静触头不分离,这个从母排接过来的控制电源就一直有电来实现试验位。这样对不对呢,哪位高手能够指点一下。

MNS柜的操作手柄打在试验位时主断路器是断开的,二次控制回路有电,可以试验交流接触器的动作,但电机不转,这个试验位是怎么实现的?我是这样理解的,控制回路的电源从两个地方接,一个是断路器的下出线端,当打在试验位时因为断路器断开,这个控制电源也就没电了,另一个控制电源从断路器上口进线端的母排接出来到抽屉的控制回路静触头上,只要不把抽屉拉出来,动静触头不分离,这个从母排接过来的控制电源就一直有电来实现试验位。这样对不对呢,哪位高手能够指点一下。
免费打赏
s13683529017
2008年06月15日 09:54:01
2楼
机构上有实验位置的开关点,二次电路经过后就能实验了