高压温度不热是什么原因
cjy982916@co163
2008年06月13日 14:49:41
来自于制冷技术
只看楼主

一台5P定频机,管长60米,外机在上高差30米,制冷效果差,液管温度13度-15度.低压0.38MP高压1.5MP.电流7A额定为8A压机回气结霜整个压机都接白霜,高压管不炀手,也曾判为差氟,加氟后效果更差,压机是好的.散热好不知是什么原因也????????

一台5P定频机,管长60米,外机在上高差30米,制冷效果差,液管温度13度-15度.低压0.38MP高压1.5MP.电流7A额定为8A压机回气结霜整个压机都接白霜,高压管不炀手,也曾判为差氟,加氟后效果更差,
压机是好的.散热好
不知是什么原因也????????
免费打赏
ageng1234
2008年06月22日 09:48:44
12楼

判断正确
回复
flypaper3
2008年06月23日 22:25:54
13楼
冷媒加多,
可电流可不大啊
我认为还是没有做回油弯
油大部分跑到蒸发器和管路中
阻隔换热
油膜的隔热效果也是很厉害的
其次有可能氟多了一点
回复
dengjq2000
2008年06月24日 21:02:54
14楼
从你所说的现象来看不是制冷剂少了而是制冷剂多了,都压缩机都给霜了!我想问一下,你那室内盘管应该没有结霜吧,如果制冷剂少了,应该节流后面就开始结霜了!加大室内机的换热风量,提高室内蒸发器效果,先把制冷剂放掉一些吧!
高度30米得考虑存油弯了!最好6-8米高度增加一个U型存油弯!

[ 本帖最后由 dengjq2000 于 2008-6-24 21:04 编辑 ]
回复
cjy982916
2008年06月24日 21:44:57
15楼
现在我们有几个同事一直在争论就是,存油弯怎样做好,是外机平管处做成"U"形弯.还是外机处做成上"U"使整个外机的平管回:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q 油好呢?
回复
ygw001
2008年06月24日 21:49:17
16楼
30m制冷剂的液柱重力约0.4Mpa左右,吸气口压力为0.38Mpa,加上液体的重力,蒸发器中的实际压力应该是:0.4+0.38=0.78Mpa(表压力),查物理性能表,蒸发器的温度为+19℃。
二、无法回油,油将积存在蒸发器中,蒸发器的传热大受影响。
回复

相关推荐

APP内打开