1: 有16台电热水器.每台3KW,是二相220V.共计48KW.2: 须要配电配开关.采用三相380V供电.计算电流.选用开关大小.3: 如果按220V供电.是否按下面计算?48KW / 220V = 218A 218A * 1.25(安全电流) = 272 A (为选用开关大小)4: 如果按380V供电,是否按下面计算? 16台电热水器采用380V三相平衡配电.48KW / 380V / 1.74 = 73A
2: 须要配电配开关.采用三相380V供电.计算电流.选用开关大小.
3: 如果按220V供电.是否按下面计算?
48KW / 220V = 218A
218A * 1.25(安全电流) = 272 A (为选用开关大小)
4: 如果按380V供电,是否按下面计算? 16台电热水器采用380V三相平衡配电.
48KW / 380V / 1.74 = 73A
73A * 1.25(安全电流) = 91 A (为选用开关大小)
5: 每台的分路开关 3KW / 220V = 14 * 1.25 = 17 A(分路开关)
6: 请问上面计算方法对吗?
7: 如果不对请指点!
8: 注意本人新手须要计算步骤...........