负荷计算????????
weiping8118
2005年03月08日 08:09:38
只看楼主

1: 有16台电热水器.每台3KW,是二相220V.共计48KW.2: 须要配电配开关.采用三相380V供电.计算电流.选用开关大小.3: 如果按220V供电.是否按下面计算?48KW / 220V = 218A 218A * 1.25(安全电流) = 272 A (为选用开关大小)4: 如果按380V供电,是否按下面计算? 16台电热水器采用380V三相平衡配电.48KW / 380V / 1.74 = 73A

1: 有16台电热水器.每台3KW,是二相220V.共计48KW.

2: 须要配电配开关.采用三相380V供电.计算电流.选用开关大小.

3: 如果按220V供电.是否按下面计算?

48KW / 220V = 218A
218A * 1.25(安全电流) = 272 A (为选用开关大小)

4: 如果按380V供电,是否按下面计算? 16台电热水器采用380V三相平衡配电.

48KW / 380V / 1.74 = 73A
73A * 1.25(安全电流) = 91 A (为选用开关大小)

5: 每台的分路开关 3KW / 220V = 14 * 1.25 = 17 A(分路开关)

6: 请问上面计算方法对吗?

7: 如果不对请指点!

8: 注意本人新手须要计算步骤...........
免费打赏
zyzylz
2005年03月08日 08:29:15
2楼
楼主有个概念错误,因为虽然电热水器为单相,但总进线是三相,也就是总进线断路器按
48KW / 380V / 1.74 = 73A
73A * 1.25(安全电流) = 91 A (为选用开关大小)计算,
而配出去的回路为单相(一回供1个热水器),七断路器就按你的计算
每台的分路开关 3KW / 220V = 14 * 1.25 = 17 A(分路开关)
回复
leon_sncn
2005年03月08日 08:43:37
3楼
楼主的计算基本上同意!
但总开关的选择应该考虑同时系数问题!
回复
城市边缘
2005年03月08日 08:47:03
4楼
两相220V?
回复
jianghe1508
2005年03月08日 09:28:19
5楼
同意三楼说法
纠正楼主概念上的一点错误,220伏就是单相而不是两相。
回复
weiping8118
2005年03月08日 09:32:49
6楼
我的计算是正确的?

还有一个问题....电动机的开关怎样选择呢?

比如一台电动机这20HP

那么开关大小计算方式(我的计算方式)

20000/380/1.73=30.42A

30.42*1.25(安全系数)=38A

38*2(电动机起动电流)=76A

电流为76A.所以断路器开关选为100A

请问上面计算是否对?

就是一个问题,电动机的起动电流是否要计入选技开关的大小?


回复
lanqiulangzi
2005年03月08日 09:41:20
7楼
楼主为什么要 /1.73 根据什么?
我比你更新手!
谢谢了!
回复
weiping8118
2005年03月08日 09:46:21
8楼


1.73 是 根号3开平方呀



那安全电流一般是多大呢?一般我是没有考虑功率因数,再考虑功率因数,电流又会小的。我情原大一点。也不小一点
回复
wtf96513
2005年03月08日 12:44:27
9楼
需用系数、功率因数、同时使用系数、效率等等
电动机要根据启动电流、额定电流选择断路器
回复
leon_sncn
2005年03月08日 13:17:09
10楼


1、20HP不等于20KW,所以计算前提错误!1HP约等于0.75KW。
2、电机的额定电流计算没考虑功率因数,即COSΦ。
3、电机保护开关不是按启动电流选择!
4、电机的启动电流一般是额定电流的5到7倍,你用的是2倍。
5、100A不对,20HP*0.75/0.38/1.73/0.76=30A,选40A电机保护断路器。
回复
axujin
2005年03月08日 14:27:07
11楼
没有算启动电流?
回复

相关推荐

APP内打开