D曲线断路器能作C曲线断路器用吗?
gaojianman
gaojianman Lv.2
2005年03月08日 00:03:43
来自于断路器
只看楼主

那返过来呢?如果有一个分支有电动机之类的而用了D曲线断路器,那么上级必须也要用D曲线断路器吗?

那返过来呢?
如果有一个分支有电动机之类的而用了D曲线断路器,那么上级必须也要用D曲线断路器吗?
nlb
2005年03月08日 05:46:52
2楼
不是必须的,只要上级断路器的动作电流大于下级断路器1.1倍以上就可以了。
回复
gaojianman
2005年03月08日 07:51:48
3楼
谢谢NLB
回复
城市边缘
2005年03月08日 08:59:44
4楼
用D型曲线是为了躲过电动机的启动电流,上级开关比下级开关要大上许多,用C型已经远远大于该电动机的启动电流。
回复
shihongyu9999
2005年03月08日 10:30:57
5楼


上级断路器的动作电流大于下级断路器1.6倍