求消防高手解答,先谢.(高层建筑,要详解及说明原因)1.一建筑平面内有多个防火分区,正常布置(消防栓)出现其中某个防火分区内没有一个,或只有一个消防栓,是否符合防火要求?2.在内走道(两边为客房或宿舍,两边开窗,十分普遍的内走道)布置消防栓时,对于最未两端消防栓离最未端外墙的间距是否有要求?3.根据高规要求,屋顶设加压装置要450L的气压罐,但是其中包括消防栓和喷洒的容量,是否共用加压泵?是否可以共用?若共用,达不到压力和流量要求(喷洒小于等于1L/S,消防栓小于等于5L/S)怎么办?若不共用,是否分设两组加压泵?若分设,两个气压罐是否为300+150L?(这样消防局不同意)

求消防高手解答,先谢.(高层建筑,要详解及说明原因)
1.一建筑平面内有多个防火分区,正常布置(消防栓)出现其中某个防火分区内没有一个,或只有一个消防栓,是否符合防火要求?
2.在内走道(两边为客房或宿舍,两边开窗,十分普遍的内走道)布置消防栓时,对于最未两端消防栓离最未端外墙的间距是否有要求?
3.根据高规要求,屋顶设加压装置要450L的气压罐,但是其中包括消防栓和喷洒的容量,是否共用加压泵?是否可以共用?若共用,达不到压力和流量要求(喷洒小于等于1L/S,消防栓小于等于5L/S)怎么办?若不共用,是否分设两组加压泵?若分设,两个气压罐是否为300+150L?(这样消防局不同意)
免费打赏
hqqm
2005年03月08日 02:08:30
2楼
1、好像规范里没有明确要求,但我们院的做法是要求每个防火分区都要满足消防要求
2、只要能满足有两股水注同时到达
3、一般情况是分开设置,两个系统一般气压罐的容积都统一为450L
回复
空中飞鸟
2005年03月08日 08:27:52
3楼
1.应该每个防火分区都要满足任何一点的都有两股水柱到达。因为发生火灾时防火卷帘会放下把未发生火灾的分区与发生火灾的分区隔开。
2.最末两端消火栓与墙的距离没有要求。
3.可以共用,共用时以自动喷淋增压所需的压力来选择气压罐,体积为450L
回复
yanwangnanfei
2005年03月08日 13:21:46
4楼
同意3楼意见
回复
dypsoft
2005年03月09日 00:27:06
5楼
我是楼主,第一点问题,规范没要求,1.应该每个防火分区都要满足任何一点的都有两股水柱到达。因为发生火灾时防火卷帘会放下把未发生火灾的分区与发生火灾的分区隔开。
那请问防火门和防火卷联要做手动开启按钮何用?还有,如果只关了不开,消防员怎么出这个防火分区.那不是活活烧死?
说两股水注同时到达的意思应该是:实际使用中,当火灾分发生火灾时,附近必须有消防栓到达,只要有一股就可以.并不是两股同时灭火(考虑一个坏了).若每个点都要两股,你自已计算一下,能达到这个要求吗?(当全层发生火灾时)
回复