请问各位设计专家,高手,在计算挡土墙稳定时,各种工况下墙后水位是怎么确定的?
请问各位设计专家,高手,在计算挡土墙稳定时,各种工况下墙后水位是怎么确定的?
2楼
我的个人理解,请大家帮我参考参考
1、地质钻探的地下水高程,(好像不正确,当墙前水位高时,会向墙后发生渗流)
2、计算浸润线,(要是每个工况都计算一个浸润线,那就太麻烦了,而且也不好计算)
3、等于墙前水位(比较保守)
4、等于墙前水位减去一个经验值(比较合理,但是经验值是多少呢?)
请大家把自己的经验说一说,共同提高!
回复
3楼
计算墙体稳定常常 墙前水位+50cm 为墙后水位
回复
4楼
水工挡土墙规范条文说明里有提到,墙后水位比墙前水位高一般是比较危险的,通常取用50~100cm。
回复
5楼
一个是考虑浸润线,另外就是根据楼上兄弟说的经验了。
回复
6楼
在条文说明里找到5.2.5依据了,谢谢3、4、5楼上的兄弟!
回复
7楼
我上次算挡土墙也遇到同样的问题,考虑检修工况为最危险工况或完建工况,即墙后有水,墙前无水,此时墙后水位如果考虑得太高,墙就无论如何也不稳,最后只好考虑墙后布设排水管网,墙上一定高程以上打排水孔,降低墙后水位。
回复
8楼
我以前都没考虑墙后水的作用,原来是这样考虑啊
回复
9楼
我也遇到过这样的问题啊!
最后就经验加上了0.5m
没有找到合适的计算方法啊!!!!
回复