请教变压器安装问题
liuyun101
liuyun101 Lv.2
2008年06月11日 14:12:21
来自于变压器
只看楼主

在变压器安装中,星三角接法,请问低压侧的中性线是否要接地(好象跟其设计的接地系统有关),接与不接请问有什么区别;如果要接的话,应该是变压器供应商或电业局或客户解决,怎么到我这低压柜的供应商要解决了。

在变压器安装中,星三角接法,请问低压侧的中性线是否要接地(好象跟其设计的接地系统有关),接与不接请问有什么区别;如果要接的话,应该是变压器供应商或电业局或客户解决,怎么到我这低压柜的供应商要解决了。
免费打赏
lingxuct
2008年06月11日 15:35:20
2楼
变压器(说到“低压柜的供应商”,总是XX/0.4KV的)中性点通常是要直接接地的,接地装置是要求,电气设计会出安装图的,接地装置是由安装单位做的。低压柜供应商应做“设计给出的低压柜要求”和与变压器低压侧连接母线问题,以及柜内三相五线制(N母与E母分开)。

我碰到过这样一个情况:二排面对面低压柜,相连的母线桥中只有三根相线铜排,没有N排和E排!
回复
liuyun101
2008年06月14日 18:58:15
3楼
怎么没人继续发表意见指点呢?