我有一个底面积2000X4000的水箱,总重10T,要放在可上人屋面,请问需不需要加固?要的话,怎样加固比较适合?
我有一个底面积2000X4000的水箱,总重10T,要放在可上人屋面,请问需不需要加固?要的话,怎样加固比较适合?
2楼
0#胶晶,教你生产灌浆料!为您创造不可能的收入!联系电话:80778815 QQ:859031004 联系人:郝女士 详情请登陆www.huaqiantecai.com.cn
回复
3楼
1、上人屋顶明显无法满足承载要求
2、这种加固涉及内容包括楼板、墙柱和基础,需认真设计和核算
回复
4楼
首先明确的是肯定需要加固.
看原来建筑的结构形式来确定加固的方式和方法.
回复
5楼
1.25t/m2,应加固
回复
6楼
正常一般住宅设计不上人屋面活荷载是0.5KN/平方米,上人屋面活荷载时是2KN/平方米。
10吨的设备放到8平方米的屋面上,荷载为12.5KN/平方米,理论上风险很大需要进行加固。但是还需要对原有结构进行复核,强度检测,根据目前结构情况是否加固及加固范围。
沈阳众达建筑设计有限公司,专业加固改造设计。
回复
7楼
看你的屋面设计荷载了,正常应该是18吨的消防水箱
回复
8楼
设计之初就应该考虑水箱了吧?不会这会现考虑吧?要是这样,没啥说的,同楼上各位一个意思,需要加固,复合构件的承载力,慎重啊。
回复
9楼
肯定需要加固的。首先要了解原有结构是什么形式。建议尽量将水箱荷载直接传递到竖向构件上,以便于验算及加固。
回复
10楼
肯定需要加固的。首先要了解原有结构是什么形式。建议尽量将水箱荷载直接传递到竖向构件上,以便于验算及加固。
回复
11楼
受力上要具体计算才知道,如果是成品水箱,就不存在防水的问题
回复