请行家帮忙计算选择一下高压电缆进线的截面
gsalan
gsalan Lv.2
2008年06月10日 23:59:11
只看楼主

我公司拟建一栋32层住宅楼,面积约定45000平方米,360户。设计院没设计高压电缆进线截面,说明由供电局定,我们在用电申请时,请几家电力安装公司做的10KV高压电源引入方案中都选择了YJV-10KV-3*300mm2的高压电缆。我对电力供电方面是外行,想请教一下各位行家,我公司拟建的住宅楼应选多大的电缆合适。考虑预留一些今后的发展增加用电负荷等因素。设计负荷和高压系统图请见附件——《电施-04.DWG》,万分感谢!

591d5252d670839a2c42.rar
21.5 KB
立即下载
免费打赏
qian68747
2008年06月11日 09:44:21
2楼
那就直接有电力公司定,他们选的电缆只会大,不会小的,将来增容是可以的.
依本人看,如果电力公司定的型号,那实际使用是足足有余的,一般使用最多到60%.所以你就按照他们的选择,今后就不会有问题的.
回复
gsalan
2008年06月11日 14:46:22
3楼
楼上说是很对。证明我的判断是对的,我想只用到50%吧,剩余的容量今后供电局可以给别的新增用户使用。谢谢!
回复
lys542603
2008年06月18日 20:44:51
4楼
你们建房子不请设计单位的吗?请的话,这么东西不是都要设计单位做的吗?还用得了你们去做,这样的设计也太差了吧。
回复