请教低规中关于防烟分区的问题
zhangwenyong2011
2008年06月10日 21:45:14
来自于通风排烟
只看楼主

在论坛上也看了一些类似的帖子,可还是不很明确,提问如下:低规9.4.2条条文解释第4条中:走道按规定须设排烟设施时,而房间可不设,且走道与房间的门为防火门时,可只按走道划分防烟分区,若不是防火门,则防烟分区的划分应包括这些房间。第1个疑问,此条中的“房间”是指所有房间,不管有无外窗?第2个疑问,如果有外窗,且外窗设置符合规范规定要求,此时房间门不是防火门时,似乎应该划分防烟分区??第3个疑问,如果划分防烟分区,怎么划分?比如建筑物某层建筑面积为2000,内走道为200,所有房间均有外窗且符合要求,此时是按总建筑面积划分为若干个防烟分区,还是把各个房间视为单独的防烟分区,内走道也单独作为一个防烟分区??

在论坛上也看了一些类似的帖子,可还是不很明确,提问如下:
低规9.4.2条条文解释第4条中:走道按规定须设排烟设施时,而房间可不设,且走道与房间的门为防火门时,可只按走道划分防烟分区,若不是防火门,则防烟分区的划分应包括这些房间。

第1个疑问,此条中的“房间”是指所有房间,不管有无外窗?
第2个疑问,如果有外窗,且外窗设置符合规范规定要求,此时房间门不是防火门时,似乎应该划分防烟分区??
第3个疑问,如果划分防烟分区,怎么划分?比如建筑物某层建筑面积为2000,内走道为200,所有房间均有外窗且符合要求,此时是按总建筑面积划分为若干个防烟分区,还是把各个房间视为单独的防烟分区,内走道也单独作为一个防烟分区??

是不是考虑到房间发生火灾后,烟气溢至走道,而当走道排烟系统启动后,房间外窗变成补风口,起不到排烟作用才有这种规定〉???
盼高手解答,十分困惑中。。。
免费打赏
四不象
2008年06月11日 09:08:22
2楼
我最近也做了几个多层的排烟工程,我的理解:
1:条文解释既然说是房间,那应该是不管有无外窗。
2:房间门不是防火门,房间应该划分防烟分区
回复
四不象
2008年06月11日 09:17:11
3楼
3:总建筑面积2200平方,分5个防烟分区。
仅供参考!
回复
zhangwenyong2011
2008年06月11日 12:48:38
4楼
现在也是这么做的,
不过有时有的房间面积较大,和内走道划在一起不是很好划,单独把房间划成一个,这个房间又要设机械排烟口,本来能自然排烟滴说。。
回复
f_jg2003
2008年06月11日 18:05:28
5楼
能自然排烟的房间采用自然排烟,不与走廊划到一起。
回复
flier_01
2008年06月11日 19:23:13
6楼
1.该条文中的"房间"指的是按规范可以不排烟(包括自然排和机械排)的房间,没有外窗或者外窗面积不够
2.如果有外窗,且外窗设置符合规范规定要求,此时房间门不是防火门时,该房间可以考虑自然排烟,其面积不必划进走道的排烟分区内
3.如果建筑物某层建筑面积为2000,内走道为200,所有房间均有外窗且符合要求,可以只把内走道作为一个防烟分区,自然排烟习惯上不划分防烟分区,如果你愿意的话,可以把每一个房自然排烟的房间作为一个自然防烟分区,但是其面积不遵循不大于500平方米的规定
回复
zhangwenyong2011
2008年06月11日 20:23:30
7楼
谢谢版主解答
回复

相关推荐

APP内打开