外平衡式膨胀阀..平衡管结霜正常吗/机组是常温机子..请教高人指点

外平衡式膨胀阀..平衡管结霜正常吗/机组是常温机子..请教高人指点
免费打赏
bsj009
2008年06月22日 14:44:37
2楼
不正常.平衡管装在蒸发器出口位置,正常的机组2度蒸发,5度过热的话.蒸发器出口的温度应该在7度.不会结霜的,结霜的话说明蒸发能力不够,检查一下蒸发器是不是有结垢,或者膨胀阀开度过大,或者制冷剂过多
回复
bsj009
2008年06月22日 14:45:33
3楼
个人观点,仅供参考
回复
dadao2008
2008年06月23日 14:02:40
4楼
外平衡式膨胀阀平衡管结霜不正常,结霜的原因可能是膨胀阀配置过大或开启过大所致。
回复
dadao2008
2008年06月23日 14:03:18
5楼
与制冷剂多少没有关系
回复
乱了
2008年06月28日 16:30:00
6楼
恩,支持楼主!
我来学习大家的经验!:)