4个互感器起到的作用是什么呢?

4个互感器起到的作用是什么呢?
免费打赏
边城浪子8
2008年07月16日 13:37:46
22楼
三个电流互感器分别测量ABC三相电流
还有一个取样用 一般是给无功补偿取样用的:victory:
回复
wangbuguang
2008年07月16日 17:15:58
23楼
今天又学到新东西了,谢谢
回复
山峰0511
2008年07月16日 21:01:37
24楼
三个用于计量,接电度表的,一个用于电流测量同时用于无功补偿取样.计量用的互感器一般选用0.5s级,变比接近额定电流.测量加取样用互感器一般选0.5级的,变比可以稍大一点