有时候我经常会遇到分期的工程,而且一期与二期工程主体相距很近,可是一期柱下已做过基础了,二期时就要避开已有的基础,这时再做独基是不可能的了,只能做双柱的条基,我的地基是CFG桩处理,承载力特征值是265,我在书上也没有找到具体的条基底面尺寸的确定的方法,在网上有一个工式 基底面积估算A0=1.2F/(f-20d) (m2) F为柱的轴力,f为地基承载力设计值,d是埋深,我这是特征值,是不是不用再进行他的深度修正,还有它前边的系数1.2是哪里得来的,
有时候我经常会遇到分期的工程,而且一期与二期工程主体相距很近,可是一期柱下已做过基础了,二期时就要避开已有的基础,这时再做独基是不可能的了,只能做双柱的条基,
我的地基是CFG桩处理,承载力特征值是265,我在书上也没有找到具体的条基底面尺寸的确定的方法,在网上有一个工式 基底面积估算A0=1.2F/(f-20d) (m2) F为柱的轴力,f为地基承载力设计值,d是埋深,我这是特征值,是不是不用再进行他的深度修正,还有它前边的系数1.2是哪里得来的,
还有没有哪位大哥有更好的公式给一个,谢谢了!
12楼
A0=F/(fa-20d)求面积然后求B
回复
13楼
hh谢谢喽,学习中,迷茫
回复
14楼
A0=F/(fa-20d)
1 没有1.2的“安全”系数,因为地基的安全系数已经在fa(修正后的地基承载力特征值)中体现出了,没必要再加安全系数。
2 公式中F应为柱轴力标准值(荷载不取分项系数),按地基规范理解,荷载(作用)标准值对应地基(包括桩基)承载力特征值。
3 公式中fa为修正后的地基承载力特征值,复合地基承载力fsp,k也可以深度修正,修正系数取1.0。
4 条形基础面积A0=b(条基宽度)xL(柱距)
5 上述公式为中心受压条基面积计算公式。如荷载偏心,应按地基规范公式求出Pmax(基底最大反力),并满足Pmax小于等于1.2fa,如不满足,增大条基宽度重新核算。
回复
15楼
基础这东西还是麻烦啊
回复
16楼
墙下条基计算简单,柱下条基计算麻烦,楼主看看基础工程教材,应该对你有帮助的
回复
17楼
学习了。。。
回复
18楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
19楼
条形基础的尺寸。
回复
20楼
很好的帖子,学习了。
回复
21楼
柱下联合基础要注意偏心的控制,这个需要用最不利组合来验算,用结构力学方法确定偏心位置,从而将基础形心与合力点重合。
回复