40MX70MX6M污水处理池扶壁柱方案计算书由于本计算书仅为设计时的一个方案比较,最后采用等截面悬壁板方式(工艺老总认为所见污水处理池大多是悬壁板方式,故不考虑,我个人也觉的按悬壁板方式更简单方便),故本计算书没有深入细化,仅供参考.
40MX70MX6M污水处理池扶壁柱方案计算书
由于本计算书仅为设计时的一个方案比较,最后采用等截面悬壁板方式(工艺老总认为所见污水处理池大多是悬壁板方式,故不考虑,我个人也觉的按悬壁板方式更简单方便),故本计算书没有深入细化,仅供参考.

12楼
学习下,谢谢:) :) :)
回复
13楼
垃圾看了一下,什么都没有,还不如软件下的呢,做人要厚道
哎,大家说是么
回复
14楼
当初设计的时候也曾在本网站下了许多的资料,得益匪浅,今天把图纸也上传一下1.回报网易;2和大家交流学习一下,希望大家多提意见.
回复
15楼
另外,再和大家施工后出现的问题,探讨一下
1.伸缩缝处:根据规范,一般情况下,要求间距25米就设置。
本工程也设置了施工缝,可施工后发现严重的漏水 经排水后检查,发现是伸缩缝处由于橡胶止水带没固定好,出现严重的移位,部分段的止水带已经没了踪迹。
谈论:伸缩缝的施工质量不易保证,往往成为漏水的主要原因,故可能的情况下应少设为好(根据平面尺寸的大小而定),采取其他的一些措施。
2.池顶的栏杆:最初考虑采用普通热浸锌栏杆,曾今做过,但老总说,该做法出现了锈蚀,故最后采用不锈钢栏杆,本以为会好,可实际情况是尚未交付,不锈钢栏杆已经出现锈蚀。
谈论:对于处于污水环境的钢构件,究竟如何考虑防腐?在选用不锈钢栏杆时,应注意什么,特别是对材料如何提要求指标?
回复
16楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
17楼
这样的好图纸,很方便,以后画图就方便多了。 先谢谢了,下一个看看,借鉴一下,谢谢楼主的无私奉献
回复
18楼
学到很多。:victory:
回复
19楼
不错,学习下,支持网易结构!
回复
20楼
支持楼主,正好需要这样的资料,下了学习下,谢了!
回复
21楼
谢谢楼主奉献这么好的东西,有我很有帮助,再次谢过了。
回复