40MX70MX6M污水处理池扶壁柱方案计算书由于本计算书仅为设计时的一个方案比较,最后采用等截面悬壁板方式(工艺老总认为所见污水处理池大多是悬壁板方式,故不考虑,我个人也觉的按悬壁板方式更简单方便),故本计算书没有深入细化,仅供参考.
40MX70MX6M污水处理池扶壁柱方案计算书
由于本计算书仅为设计时的一个方案比较,最后采用等截面悬壁板方式(工艺老总认为所见污水处理池大多是悬壁板方式,故不考虑,我个人也觉的按悬壁板方式更简单方便),故本计算书没有深入细化,仅供参考.
2楼
水池不深的情况下基本做悬臂板的
曾经有一次一个水池局部比较深,然后单块板配筋较大
我利用楼梯下的空间布置了一个隔墙,起到了扶壁柱的效果
结果配筋小了不少
回复
3楼
个人水池设计不多,很多构造的要求不熟悉,希望大家能上传一些大样学习,特别是关于设缝的,如伸缩缝,引发缝,加强带,后浇带等.
回复
4楼
水池侧壁没有盖板时不是三边固支一边自由吗?为什么有时可以作为悬臂板?
本人没做过水池,楼主的计算书先下了,学习学习,感谢楼主!!
回复
5楼
水池侧壁没有盖板时不是三边固支一边自由吗?为什么有时可以作为悬臂板?
三边固支一边自由HU或作为悬臂板要根据水池的边长与深度的比值来确定,你看规范或手册上有具体要求
回复
6楼
水池的计算一般均不复杂,通常采用手算即可,最好的方法是按照书上的例题步骤再利用EXCEL自制表格,很方便,一次制好,下次再用时把相关系数修改一下即可.
回复
7楼
以上意见不错
小弟谢谢
回复
8楼
值得学习,强烈建议加分!值得学习,强烈建议加分!
回复
9楼
非常的感谢楼主,感谢你提供这么好的资料,正是由于你们,网易结构才能越办越兴旺!
回复
10楼
非常的感谢楼主,感谢你提供这么好的资料:handshake :handshake
回复
11楼
非常的感谢楼主,感谢你提供这么好的资料
回复