地下室的顶板300mm厚,C35,板跨8mX8m,上面直接做楼梯,承担梯梁的柱(截面尺寸不大)直接做在顶板上有没有问题?
地下室的顶板300mm厚,C35,板跨8mX8m,上面直接做楼梯,承担梯梁的柱(截面尺寸不大)直接做在顶板上有没有问题?
2楼
验算冲切就可以了
回复
3楼
新版网易下载附件还要扣金钱,能不能不扣
回复
4楼
为什么列兵只允许搜索标题,好多东西都查不来,要达到足够得积分,对我们这些新兵来说,本来刚开始只能看看别人得经验,肚子的墨水少得可怜,这样是变相得鼓励我们灌水,网易做的越来越差了,强烈打击新手得积极性,强烈怀念老版本,网易最吸引人的地方就是它的公开性,透明性,强烈抗议!!!希望广大得列兵能积极响应!!!
回复
5楼
可以做,算一下抗冲切,如果荷载大的话,可以加道暗梁
回复
6楼
我觉得可以做。我做过一个单层裙房的柱子落在车库顶板上,板厚250的时候冲切就可以通过。最后考虑锚固的需要做成了400厚。