最高日最高时用水量与最高日最高时设计用水量有什么区别?管网设计供水量按哪个计算?
最高日最高时用水量与最高日最高时设计用水量有什么区别?管网设计供水量按哪个计算?
免费打赏
gejianfeng2000
2008年06月21日 20:06:35
2楼
概念是一样的!!二级泵站至用户管网的设计供水量就是最高日最高时用水量!
回复
xwater
2008年06月21日 20:17:59
3楼
最高日最高时用水量一般指实际的用户用水量,最高日最高时设计用水量一般指设计时计算用的数据。
回复
momo123
2008年06月21日 23:16:46
4楼
:D
同意楼上的意见,呵呵,这是我看的考注册上的一道 选择题,解决了