关于配电柜设置总开关的问题
canxue167
canxue167 Lv.2
2008年06月06日 09:24:23
来自于工地图片
只看楼主

日前检查一个项目,发现母线插接箱下一级的配电柜里没有总开关,不知道这是否符合规范要求,请教哪位高手指点指点.

日前检查一个项目,发现母线插接箱下一级的配电柜里没有总开关,不知道这是否符合规范要求,请教哪位高手指点指点.

1212716116489.JPG

免费打赏
ljs1399
2008年06月09日 15:53:48
2楼
肯定不符合规范。分支线路没有短路和过载保护。
回复
canxue167
2008年06月11日 11:13:48
3楼
但是前端插接箱开关有短路和过载保护功能啊,不知道行不行呢
回复
dzl81
2008年11月15日 16:42:42
4楼
不能保护到后端的电缆
回复
dandytian
2008年11月17日 13:28:15
5楼
只要插接箱内有保护开关即可,配电箱内有没有都没有关系,规范没有强制要求配电箱内一定要有总开关的