关于配电柜设置总开关的问题
canxue167
canxue167 Lv.2
2008年06月06日 09:19:13
来自于工地图片
只看楼主

日前检查一个项目,发现母线插接箱下一级的配电柜里没有总开关,不知道这是否符合规范要求,请教哪位高手指点指点.

日前检查一个项目,发现母线插接箱下一级的配电柜里没有总开关,不知道这是否符合规范要求,请教哪位高手指点指点.

1212716116489.JPG

免费打赏
dzl81
2008年11月15日 16:41:47
2楼
进线都是有进线开关的
回复
ylbyu
2008年11月25日 21:57:37
3楼
可以的,没有问题啊,出线有就行啊。
回复
hwc_wy
2009年11月26日 10:01:21
4楼
最好有,如果出线就一路,那就没什么了,出线多路,出线之路开关有问题要更换或维修,就不会影响其他之路的使用
回复