断路器该怎么选用
ylcrzeng
ylcrzeng Lv.2
2008年06月05日 17:51:56
来自于断路器
只看楼主

一条控制回路在选用断路器时应该按该回路计算电流的多少倍来选用?请各位前辈指教!

一条控制回路在选用断路器时应该按该回路计算电流的多少倍来选用?请各位前辈指教!
免费打赏
loungeramateur
2008年07月06日 23:39:51
12楼

原来大鼻山给总结了选择断路器的四条规则:
我篡改了一下,基本上是这样,要是有什么不对,大家指教
断路器作为保护电器,必须达到“三性”——选择性、快速性、灵敏性。一般选用原则为:
1) 断路器额定电流≥负载工作电流, 断路器额定电压≥电源和负载的额定电压
2) 断路器极限通断能力≥电路最大短路电流
3) 断路器脱扣器额定电流≥负载工作电流,尤其是负载的启动电流。
这对应着断路器的脱扣特性,一般分为A、B、C、D四种曲线。A曲线一般脱扣电流是额定电流 的2~3倍;B曲线一般脱扣电流≤5 ;C曲线一般脱扣电流为5 ~8 ,用于阻性负载,保护常规负载和配电线缆,普遍用于家庭照明和农业用电;D曲线一般脱扣电流为8 ~12 ,用于感性负载,保护启动电流大的冲击性负荷,用于大功率的工业重型设备,如电机。
4) 线路末端单相对地短路电流/断路器瞬时(或短路时)脱扣器整定电流≥1.25
这对应着断路器的灵敏程度,即断路器能够准确反应的短路电流应≥脱扣器整定电流的1.25倍。
对于上下级断路器的前后配套,制造厂商为了方便设计人员选用合适的MCB以确保选择性,在设计参考资料中都有向用户推荐的匹配表,设计人员可以根据匹配表选用上下级的MCB。
生产微型断路器的厂商繁多,市场上国内外牌子型号众多。这里仅以施耐德电气旗下的梅兰日兰和国产的正泰为例讲解。
回复
killer--king
2008年07月07日 08:36:00
13楼
好像是5条吧!
一般情况下感觉不用算那么多,我一般只算两到三条~~(有点偷懒),最后一条(第5条)说实话我还不会算:time:
回复
pdm811216
2008年07月10日 01:08:37
14楼
同意11楼的.......................
回复

相关推荐

APP内打开