一条控制回路在选用断路器时应该按该回路计算电流的多少倍来选用?请各位前辈指教!
一条控制回路在选用断路器时应该按该回路计算电流的多少倍来选用?请各位前辈指教!
2楼
按回路计算电流再大一级来选,比如你回路的计算电流为55A,那断路器相应的整定电流为63A,你就选比63A再大一级的断路器就行了
回复
3楼
有必要大一级吗?
选型完全扩大一级选 浪费!
回复
4楼
要考虑控制回路的启动电流,通常按计算电流的1.1-1.25倍选型。
回复
5楼
我同意4楼的看法
回复
6楼
要看你的控制是什么位置。如果是终端保护,当然考虑到启动电流就可以了,就像4楼说的。若是上一级的保护,为了防止越级跳闸,还是要稍大一些的,最好是大一级。
回复
7楼
请这位仁兄回答我一个问题:如果计算电流为62.9A,您选择63A的可以否?
回复
8楼
学习中。。。。。。。
回复
9楼
同意上述观点。补充一下,如果负载为消防设备应该按不小于计算电流的1.5~2倍选型,我们这里规定是消防设备应该按不小于计算电流的2倍选型。
回复
10楼
同意六楼的
回复
11楼
好热闹。。。照明回路和动力回路还是有点区别的。。。4楼说的一般是动力回路的选择,照明回路的大于计算电流就可以了。。。(仅供参考):)
回复