我们厂有一个化工塔,高22米,它的基础放在一个框架面上,这个框架面距地面高度5米,塔底有个圈梁,还有井字梁,现在要把这个塔重新换成一个30米高的塔,螺栓由原来的M36改成M64,螺栓的中心线比原来往外扩了40mm,不过有可能距底部圈梁的边没有有多大距离,(没有图纸,现在也没有测量),那么这个基础如何加固?有人出了这么个主意,就是加大混凝土截面加固,把原来圈梁的保护层砸掉,露出里的钢筋,把圈梁截面的宽度加宽,重新浇一圈混凝土,把新钢筋与旧钢筋用短筋焊接,不知道这样行吗?
有人出了这么个主意,就是加大混凝土截面加固,把原来圈梁的保护层砸掉,露出里的钢筋,把圈梁截面的宽度加宽,重新浇一圈混凝土,把新钢筋与旧钢筋用短筋焊接,不知道这样行吗?