排烟机每个厂家的型号代码一样吗??有统一的国家规定吗??风量和电机的匹配有什么要求阿,例如设计院图纸要求的风量是L=32000/21900m3/H,电机功率为N=22KW/8KW,风压 H1206/529Pa。现在有个风机风量是L=32000/21900m3/H,电机功率为N=17KW/5.5KW, 风压 H1206/529Pa。 电机功率不一样,风量,风压能一样吗?? 要是风量一样,风压一样,就是电机功率不一样,这样能不能用?谢谢,希望回答的详细一些。
各个厂家的产品也基本上已经定型化
同一个系列的风机
厂家之间的型号代码也大同小异
但不敢说都完全相同
风量和电机的匹配是属于机电专业的事,咱们不必深究
只要能满足风量和风压就行
你举的例子有点奇怪
一般如果风量风压都是一样的,所配电机一般也是一样的
楼主所举例子的第二个是不是自己编的??
据我所知
电机的系列里没有额定功率17KW的,有18KW的
回复
3楼
电机是上海品星防爆电机厂的,但是电机功率为N=14KW/4.5KW,,这样能达到风量L=32000/21900m3/H吗??谢谢
回复
4楼
同样的风量和风压不同水平的厂家功率是有可能不通,和水泵一样进口或合资的一般要比国产的配的电机小,国产的不通技术水平的厂家也有可能有差异,所以机功率不一样,风量,风压能有可能一样,但可能价格上也会有差异吧
回复
5楼
我是做设计的
从设计的角度说
一个风机只要能达到我需要的风量和风压就行
所配的电机很多厂家也是差不多的
但如果有的厂家取的余量偏大或者偏小
以至于和其他多数厂家不一样也是可能的
至于你说的那个能不能满足风量和风压的要求
我不是机械工程师,不敢确定
我建议你在网上多查几家的样本
看看,同种类型的风机,同样或者相似的风量风压的风机他们的电机配电功率都是多少
如果它们和你现在实际到货的产品功率相当
很可能设计图纸上写错了(这种事是有的,我也干过)
如果它们和设计的参数相当
则很可能你订货的厂家数据不可信
回复
6楼
我看了几个厂家的样本
发现你要求的风机多数是18.5KW的
最大的22KW
小的见到有16KW
14KW的倒没有见到
所以,估计设计图纸上没有弄错
你的那个厂家的虽然比多数厂家小了些
估计也是可能的
但到底能不能达到设计的风量风压,
我想只要厂家正规,应该可以的,至少可以接近
让厂家提供国家权威部门的质量检测报告
以后即使出达不到,让厂家负责去
回复
7楼
谢谢你们回复。
回复
8楼
关于排烟机的风量和电机功率的问题?
解决它还是查一查图集比较好一些。
回复