关于排烟机的风量和电机功率的问题
jiulong0633
2008年06月04日 18:24:05
来自于通风排烟
只看楼主

排烟机每个厂家的型号代码一样吗??有统一的国家规定吗??风量和电机的匹配有什么要求阿,例如设计院图纸要求的风量是L=32000/21900m3/H,电机功率为N=22KW/8KW,风压 H1206/529Pa。现在有个风机风量是L=32000/21900m3/H,电机功率为N=17KW/5.5KW, 风压 H1206/529Pa。 电机功率不一样,风量,风压能一样吗?? 要是风量一样,风压一样,就是电机功率不一样,这样能不能用?谢谢,希望回答的详细一些。

2008年06月04日 19:27:26
2楼
对于现有的主流风机
国家是有标准的
各个厂家的产品也基本上已经定型化
同一个系列的风机
厂家之间的型号代码也大同小异
但不敢说都完全相同
风量和电机的匹配是属于机电专业的事,咱们不必深究
只要能满足风量和风压就行
你举的例子有点奇怪
一般如果风量风压都是一样的,所配电机一般也是一样的
楼主所举例子的第二个是不是自己编的??
据我所知
电机的系列里没有额定功率17KW的,有18KW的

回复
jiulong0633
2008年06月05日 08:38:05
3楼
电机是上海品星防爆电机厂的,但是电机功率为N=14KW/4.5KW,,这样能达到风量L=32000/21900m3/H吗??谢谢
回复
momomu
2008年06月05日 10:00:35
4楼

同样的风量和风压不同水平的厂家功率是有可能不通,和水泵一样进口或合资的一般要比国产的配的电机小,国产的不通技术水平的厂家也有可能有差异,所以机功率不一样,风量,风压能有可能一样,但可能价格上也会有差异吧
回复
flier_01
2008年06月05日 18:00:17
5楼
我是做设计的
从设计的角度说
一个风机只要能达到我需要的风量和风压就行
所配的电机很多厂家也是差不多的
但如果有的厂家取的余量偏大或者偏小
以至于和其他多数厂家不一样也是可能的
至于你说的那个能不能满足风量和风压的要求
我不是机械工程师,不敢确定
我建议你在网上多查几家的样本
看看,同种类型的风机,同样或者相似的风量风压的风机他们的电机配电功率都是多少
如果它们和你现在实际到货的产品功率相当
很可能设计图纸上写错了(这种事是有的,我也干过)
如果它们和设计的参数相当
则很可能你订货的厂家数据不可信
回复
flier_01
2008年06月05日 19:34:54
6楼
我看了几个厂家的样本
发现你要求的风机多数是18.5KW的
最大的22KW
小的见到有16KW
14KW的倒没有见到
所以,估计设计图纸上没有弄错
你的那个厂家的虽然比多数厂家小了些
估计也是可能的
但到底能不能达到设计的风量风压,
我想只要厂家正规,应该可以的,至少可以接近
让厂家提供国家权威部门的质量检测报告
以后即使出达不到,让厂家负责去
回复
jiulong0633
2008年06月06日 19:44:17
7楼
谢谢你们回复。
回复
寒冬
2008年06月09日 20:12:06
8楼
关于排烟机的风量和电机功率的问题?

解决它还是查一查图集比较好一些。
回复

相关推荐