计算柱、梁配筋时,变形缝两端要分开算?
terence
terence Lv.12
2008年06月04日 15:32:08
只看楼主

地下一层,地上二层超市70x80米,框架结构,地上中部设一变形缝,地下不设变形缝,用satwe计算。我们同事说,计算柱、梁配筋时,变形缝两端要分开算,为什么?有依据吗?哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢了。

地下一层,地上二层超市70x80米,框架结构,地上中部设一变形缝,地下不设变形缝,用satwe计算。我们同事说,计算柱、梁配筋时,变形缝两端要分开算,为什么?有依据吗?哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢了。
免费打赏
karl_hj
2008年06月04日 17:12:49
2楼
地上设缝,地下不设缝。有什么作用?最好从上到下基础以上断开。另外断开的不需要分开算
回复
tongchunbo1981
2008年06月04日 20:30:48
3楼
是不是现在有一种放水材料,听说是很好得,但是我不记得叫甚么了。有谁知道?谢谢
回复
1969zxc
2008年06月05日 16:11:01
4楼

你就分开算一次,合起来再算一次,看看梁柱配筋有什么不一样。
回复
ougaogong
2008年06月05日 20:37:33
5楼

地上设缝,地下不设缝的做法已经得到很多的应用,考虑到地下室顶板的温度比较稳定,可以做后浇带处理顶板无缝超长情况。
如果建筑比较规则,不是奇形怪状的,合起来也影响不大。合起来就是一个整体,这栋和那栋的位移,质点,刚心都要合起来算,你说有什么影响?合起来出图好一些,我建议还是要按分开的复核。
回复
reapers
2008年06月05日 20:55:52
6楼
不用分开算 定义多塔即可
回复
xwall
2008年06月17日 21:22:16
7楼
用定义多塔计算,很有道理,只是不知审图会不会认可
回复
roger_federer
2008年06月17日 22:45:20
8楼
对于这种情况,上面就是一多塔。分开算或设置多塔计算都是可以的,但合在一起计算是不合适的,因为变形缝已经把上部分成独立的两个结构了。
回复
高结施
2016年10月28日 08:36:20
9楼
roger_federer 发表于 2008-6-17 22:45 对于这种情况,上面就是一多塔。分开算或设置多塔计算都是可以的,但合在一起计算是不合适的,因为变形缝已经 …同意,已经是两个独立结构了