关于住宅设计秒流量计算
wx8001
wx8001 Lv.10
2005年03月07日 15:55:48
只看楼主

我做了一个住宅 五层 每层六户 我计算设计秒流量为2.5L/S左右 问有经验的高手我计算结果准确吗 ? 我选用水量标准为200

我做了一个住宅 五层 每层六户 我计算设计秒流量为2.5L/S左右 问有经验的高手我计算结果准确吗 ? 我选用水量标准为200
免费打赏
wx8001
2005年03月09日 10:51:03
2楼
我做了一个住宅 五层 每层六户 我计算设计秒流量为2.5L/S左右 问有经验的高手我计算结果准确吗 ? 我选用水量标准为200难道大家写说明都不写啊?
回复
wx8001
2005年03月09日 11:10:08
3楼
大家都来帮我啊 !!
回复
malong_555
2005年03月09日 21:06:05
4楼
你首先要把问题说清楚,是什么的设计秒流量?
是支管还是立管,还是进户管道的流量.
回复
wx8001
2005年03月10日 08:41:18
5楼
当然是整幢楼房了!难道说明中会写那么多吗?
回复
空中飞鸟
2005年03月10日 09:44:14
6楼
就你提出的资料没法算设计秒流量呀
又不知道这栋楼有多少卫生器具
回复
wx8001
2005年03月10日 09:48:16
7楼
卫生器具就是普通住宅都有的 啊 !!!!!!!!!!!!
回复
wf
2005年03月10日 15:16:26
8楼
回复
mayong
2005年03月10日 20:29:58
9楼
2.77l/s
回复
mayong
2005年03月10日 20:32:57
10楼
2.601l/s, 2.5l/s小了一点
回复
mayong
2005年03月10日 20:34:01
11楼
计算结果:
干管最大时卫生器具给水当量平均出流概率:0.0284
系数ac:0.01799
同时出流概率:(1+ac×(Ng-1)^0.49)/Ng^0.5 = (1+0.01799×(120-1)^0.49/120^0.5=0.1084
设计秒流量:0.2×U×Ng=0.2×0.1084×120=2.601 L/s
当采用管径DN=50时,流速V=1.325m/s;
当采用管径DN=65时,流速V=0.784m/s;
当采用管径DN=80时,流速V=0.566m/s;
当采用管径DN=100时,流速V=0.318m/s;
当采用管径DN=125时,流速V=0.202m/s;
当采用管径DN=150时,流速V=0.145m/s;
计算依据:
<<建筑给水排水设计规范>> GB 50015-2003 <2003年版>
回复