冷冻水进出水问题
ly-wdhac
ly-wdhac Lv.2
2008年06月04日 13:59:56
只看楼主

机组冷冻水进出水压差很小,冷冻水进入机组的压力是多少,降温出来后压力还是多少,好像进出水应该有一定的压差才对。在温度方面,当机组小负荷运行时,冷冻水出水温度与进水温度温差在10度左右,好像温差不应该是那么大的,请大家帮忙分析一下原因,会不会是回水的流量不足导致了上面的现象?谢谢!附系统图

机组冷冻水进出水压差很小,冷冻水进入机组的压力是多少,降温出来后压力还是多少,好像进出水应该有一定的压差才对。在温度方面,当机组小负荷运行时,冷冻水出水温度与进水温度温差在10度左右,好像温差不应该是那么大的,请大家帮忙分析一下原因,会不会是回水的流量不足导致了上面的现象?谢谢!附系统图

1212560142147.jpg

免费打赏
aolinsoft
2012年01月04日 09:14:39
22楼
冷机的正常压损应为0.08~0.1MPa,压损小说明流经冷机的水量小于设计流量。
回复
wmfncq
2012年02月29日 11:54:41
23楼
流量不足
回复
xgxxgx
2012年04月27日 11:07:34
24楼
流量不足使进出口温差过高。
回复
turbo76
2012年04月27日 21:46:49
25楼
流量偏小.多开一台泵看看