关于屋面避雷带!
yutianshi0955
2008年06月03日 19:01:32
来自于防雷减灾
只看楼主

现有一三层办公楼,屋面避雷带已经做好了!竣工验收的时候,质监站说女儿墙太矮了,要加钢管防护!现在问题是如果在加上不锈钢管防护,那么避雷带怎搞?问了设计,设计不同意加不锈钢管防护!怎么搞,怎么既保证防雷功能,又能做防滑呢!有人说把避雷钢筋穿在不锈钢方管里面,但与引下线不好连接!请赐教!

现有一三层办公楼,屋面避雷带已经做好了!竣工验收的时候,质监站说女儿墙太矮了,要加钢管防护!
现在问题是如果在加上不锈钢管防护,那么避雷带怎搞?问了设计,设计不同意加不锈钢管防护!
怎么搞,怎么既保证防雷功能,又能做防滑呢!
有人说把避雷钢筋穿在不锈钢方管里面,但与引下线不好连接!
请赐教!
免费打赏
woheni2010
2010年08月22日 19:47:27
12楼
谢谢,顶顶,
回复
cdly870410
2010年08月22日 23:48:12
13楼
用钢管作接闪器注意钢管规格和接地就行,我以前做过
回复
jzy7512
2010年08月23日 11:48:05
14楼
因为女儿墙不够高加钢管进行防护,钢管的截面积肯定会比Φ8的圆钢大,因此肯定可以当避雷带使用,但是钢管边面要是刷防腐漆厚度较厚,估计就需要在考虑了。刷漆的允许厚度我也不知道,但是应该可以参考防雷国标图集中对彩板漆厚的要求。
回复
ykx1982
2010年08月24日 21:51:58
15楼
学习了!:victory:
回复
l-hu7851
2010年08月25日 17:38:50
16楼
支持一下:victory:
回复
juehao
2010年08月30日 14:18:46
17楼
不锈钢管厚度不小于2.5mm的就可以直接做接闪器,与引下线连接就可以了呢!
回复
chedinyn
2010年09月02日 11:24:17
18楼
回复
wuyun898
2010年09月07日 20:49:28
19楼


不锈钢的护栏应该是不用再刷防锈漆的。

只要钢管壁厚符合要求就可以的。
回复
zhmkyc
2010年09月14日 16:20:33
20楼
看过有的建筑就是这样做的,防护栏+避雷网
回复
jsgcwkc
2010年09月15日 10:42:52
21楼
用防护钢管即可做防雷避雷带,起到防雷作用。同时,屋面上的所有金属构件必须与防护钢管多点连接。防护钢管也要多点与建筑主钢筋相连接。没必要重做避雷带。符合接地规范。但防护钢管材质要符合避雷带截面积要求。请查询一下设计图纸和国家规范确定方案。
回复