关于屋面避雷带!
yutianshi0955
2008年06月03日 19:01:32
来自于防雷减灾
只看楼主

现有一三层办公楼,屋面避雷带已经做好了!竣工验收的时候,质监站说女儿墙太矮了,要加钢管防护!现在问题是如果在加上不锈钢管防护,那么避雷带怎搞?问了设计,设计不同意加不锈钢管防护!怎么搞,怎么既保证防雷功能,又能做防滑呢!有人说把避雷钢筋穿在不锈钢方管里面,但与引下线不好连接!请赐教!

现有一三层办公楼,屋面避雷带已经做好了!竣工验收的时候,质监站说女儿墙太矮了,要加钢管防护!
现在问题是如果在加上不锈钢管防护,那么避雷带怎搞?问了设计,设计不同意加不锈钢管防护!
怎么搞,怎么既保证防雷功能,又能做防滑呢!
有人说把避雷钢筋穿在不锈钢方管里面,但与引下线不好连接!
请赐教!
免费打赏
dcgjily
2008年06月04日 13:41:57
2楼
利用钢管防护栏做避雷带啊!~
回复
yutianshi0955
2008年06月04日 21:57:01
3楼
也这样想,但不知是否可行?
回复
sx717
2008年06月06日 08:13:52
4楼
当然可以
回复
huangbinghy
2008年06月07日 13:39:49
5楼
利用不锈钢管防护栏做避雷带,按规范要求做引下线就行了......
回复
zcliang_007
2008年07月13日 22:51:10
6楼
利用不锈钢管防护栏做避雷带当然是可以的,只是不锈钢管厚度要不小于2.5mm,直径不小于20mm 。
回复
加肥猫
2008年07月14日 12:12:54
7楼

:victory:
回复
ttzm666
2010年08月15日 19:45:13
8楼
我是新来的,学习一下!
回复
twtuuu
2010年08月17日 14:55:47
9楼
只要不锈钢管的壁厚与管径确定到要求,应该可以作为避雷带用的
回复
belindamei
2010年08月17日 16:15:12
10楼
学习了,谢谢诶
回复
l-hu7851
2010年08月17日 17:14:17
11楼
哦......
回复

相关推荐

APP内打开