实际产品设计中,碰到了这样一个问题,我们用的PTC加热器是三相 Y型接法,(据厂家讲 PTC加热器容易出现三相不平衡,需要中性线)括号内是今天刚知道的。问题是以前我们都是认为厂家多出来的那条线是地线(今天才知道是中性线),所以全接的地线,而且我们的应用环境是3+PE,没有N线。到目前很多产品已经运行了超过二年了,也没啥事,所以想弄明白这样接的后果,什么情况下会出问题。
那个应该是地线吧,如果是零线的话,怎么会可能会运行啊?诡异
回复
3楼
三相电压平衡,负载阻抗又平衡,Y形接法的中性点是没有电流的,如果没装漏电保护,更不会发生什么,所以,“已经运行了超过二年了,也没啥事”。
回复
4楼
如果你的开关是漏电的话接错就回跳电,如果不是漏电的,是普通开关那是没有关系的.是可以使用的.但最好还是接正确.
回复
5楼
设备运行没有问题,电气保护及运行安全可是有隐患的啊!!
回复
6楼
PTC加热器三相会出现不平衡现象,所以使用N线,就怕设备没有充分接地,一旦不接地那不就导致设备外壳带电了
回复
7楼
中性线和地线混用是可以的啊,只要不是需要漏电保护的,需要漏电保护的,N线不能和地线混用!
回复
8楼
同一!!!1
回复