请高手指导
wangjiehua2
2008年06月03日 00:07:55
只看楼主

用250KVA的变压器启动160KW的水泵电机(自耦降压启动).进线电缆VV22-3*240+1 进线柜总开关DZ20Y-630-500A 出线开关为DZ20Y-400-350 出线(电机线)为3*185+1   不知250的变压器能否经受住160KW电机启动电流的冲击(是否需要软启动)?开关,电缆选择是否得当?如该为铝电缆应选多大? 请大家多指教

用250KVA的变压器启动160KW的水泵电机(自耦降压启动).进线电缆VV22-3*240+1 进线柜总开关DZ20Y-630-500A 出线开关为DZ20Y-400-350 出线(电机线)为3*185+1   不知250的变压器能否经受住160KW电机启动电流的冲击(是否需要软启动)?开关,电缆选择是否得当?如该为铝电缆应选多大? 请大家多指教


免费打赏
zqwlk
2008年06月04日 10:34:57
2楼
水泵应为轻载起动,超动电流为额定电流的8~10倍,自耦降压起动,一般用抽头80%,所以对系统压降影响较大,如果经济条件允许的话,建议楼主选用软起动。电缆选用除考虑计算电流外,还应考虑使用环境及电缆长度,185mm2的电缆在35度明敷时的载注量是324A,电机的额定电流应该在320A,再加上现在的电缆大部分亏方,所以应该是偏小了。建议楼主选用240mm2的或2根95mm2的铜电缆,铝电缆可选2根120mm2的。
回复
wangjiehua2
2008年06月04日 12:17:12
3楼
谢谢您的回复,开关选择的合理吗?请指教
回复
hblsb2668
2008年06月04日 19:10:15
4楼

开关大小的选择正确,铝电缆应选多大就没用过.
回复
sushibo4321
2008年06月05日 10:07:47
5楼
160KW的实际电流工作电流为235吗;
考虑百分之三十的余量,也就300A吗;我觉的150mm够了;
回复
wangjiehua2
2008年06月05日 19:21:46
6楼
电动机型号为Y315L1-4 额定电流好象在305A左右,电机还没到货所以不知道准确值.所以还是请大家多发表意见,多多指导,先谢谢各位了
回复
jsntzhj1976
2008年06月06日 16:36:41
7楼
5楼的算法不对啊,你没考虑功率因数问题啊,.所以305A比较接近实际值,呵呵
2楼的回答非常好.支持
回复
wangjiehua2
2008年06月06日 19:38:33
8楼
这个工程资金有点紧,所以我想用自耦降压启动装置来启动但又怕对变压器和电网的冲击太大(变压器为250KVA),心里没底所以请各位同行和高手指点,看能否用自耦降压启动?(软启动造价太高)
回复

相关推荐

APP内打开