配电柜内母线与柜壁的距离要求?
tsml
tsml Lv.5
2005年03月07日 14:33:15
只看楼主

新买回一配电柜,其最靠里的母线铝排的螺栓离电气柜后壁只有1cm,且后壁很薄,用点力压一下,就会碰到那个螺栓,很不安全。请问规范中要求是多少?一般什么规范中有?

新买回一配电柜,其最靠里的母线铝排的螺栓离电气柜后壁只有1cm,且后壁很薄,用点力压一下,就会碰到那个螺栓,很不安全。
请问规范中要求是多少?一般什么规范中有?
免费打赏
chinalyj
2005年03月07日 14:39:25
2楼
这个在电气安装规范里有的,我记得好象是>=7。
回复
luochihua
2005年03月07日 16:22:18
3楼
那这个柜肯定是不合格产品,咨询一下厂家吧!
回复
changshangxjz
2005年03月07日 19:44:41
4楼
相对地最小是12MM.相间是18MM,我想你的柜子是380V的,就是这个距离了,
再小的话要求套绝缘热缩套管
回复
大鼻山
2005年03月07日 20:10:16
5楼
小了
回复
xupeng137
2005年03月08日 08:59:36
6楼
我是成套厂的,我们公司的最小要求是大于等于2cm,而且柜体要有足够的强度。我不知道你买的是什么柜型,但是在成套开关柜的形式试验中柜体防护等级基本上都在IP30左右,对柜体的结构稳定度有明确的要求,你买的柜子是达不到这个要求的,只能说明那个成套厂是个很小的公司,对质量没有控制能力,这样的产品你顶多用2年就坏了,真的
回复
天边一只雁
2005年03月08日 13:13:18
7楼
我是做质检工作的,我的要求是裸主排对地电位要求20MM,套热缩管的为12MM。我可以保证:我们公司的产品质量绝对是一流的,因为是我在把关嘛。
回复
qihonglei1234
2005年03月08日 14:18:27
8楼
建议这种柜子退货,不能用。最基本的安全距离都没有保障。
回复

相关推荐

APP内打开