电阻丝三相功率计算,着急求助!谢谢了!
chn_83
chn_83 Lv.2
2008年06月02日 23:45:03
只看楼主

一个电阻丝,单相,220V,这个时候功率是80KW,若把同样的三根电阻丝星形连接,380V,这个时候的功率应该怎么计算呢?现在给的 200KW,可是我怎么计算都算不出来是200KW,这是一个加热电阻炉,功率因数可以按1计算!各位哥哥,姐姐快给指点一下呀,我都快崩溃了!

一个电阻丝,单相,220V,这个时候功率是80KW,若把同样的三根电阻丝星形连接,380V,这个时候的功率应该怎么计算呢?现在给的 200KW,可是我怎么计算都算不出来是200KW,这是一个加热电阻炉,功率因数可以按1计算!各位哥哥,姐姐快给指点一下呀,我都快崩溃了!
免费打赏
lingxuct
2008年06月12日 06:17:16
12楼
有点不明白了,为什么要死咬200KW?
9楼的P=U平方/R没错,R没变吧?那U也没变,P怎么变?
回复
chn_83
2008年06月13日 13:41:01
13楼
我在好好看看设计资料吧!因为现在的设计已经出来了,再重申一下200KW是设计院做出来的,不是我要求的。只是我也不明白为什么是200KW.
回复
wzh57550
2008年06月14日 22:50:25
14楼
电阻丝是纯电阻,应该是240KW,但洋鬼子可能考虑到温度的变化
回复
chn_83
2008年06月17日 12:29:18
15楼
电阻丝单相区的温度在780-810摄氏度,三相区的温度在810-830摄氏度,我理解的是如果是受温度影响的话,那应该是所有的电阻丝都受到影响,不过从温度这个角度去考虑一下还是不错的,谢谢朋友们了。
回复
mqq888
2008年06月17日 15:55:57
16楼
公式是有的只是在这里表达不出来,只好说说了,纯电阻负载:单相功率等于电压乘电流,三相功率等于三倍的相电压(220V)乘相电流,或等于根号下3倍线电压乘线电流,星接法相电流等于线电流,线电压是根号下3倍的相电压,所以功率是240KW是没错的。
回复
mqq888
2008年06月17日 16:01:48
17楼
公式是有的只是在这里表达不出来,只好说说了,纯电阻负载:单相功率等于电压乘电流,三相功率等于三倍的相电压(220V)乘相电流,或等于根号下3倍线电压乘线电流,星接法相电流等于线电流,线电压是根号下3倍的相电压,所以功率是240KW是没错的。
回复
mqq888
2008年06月17日 16:09:17
18楼
?????
回复
hly25852
2008年10月07日 16:31:27
19楼
p=UI=380*<380/(80000/220+80000/220)>=198.55
回复
huanxm
2008年10月27日 09:24:10
20楼
请教楼上为何作此算法
回复
maogouwen
2008年10月29日 14:33:24
21楼
80KW,若把同样的三根电阻丝星形连接 乘0.8 192KW
回复

相关推荐

APP内打开