电阻丝三相功率计算,着急求助!谢谢了!
chn_83
chn_83 Lv.2
2008年06月02日 23:45:03
只看楼主

一个电阻丝,单相,220V,这个时候功率是80KW,若把同样的三根电阻丝星形连接,380V,这个时候的功率应该怎么计算呢?现在给的 200KW,可是我怎么计算都算不出来是200KW,这是一个加热电阻炉,功率因数可以按1计算!各位哥哥,姐姐快给指点一下呀,我都快崩溃了!

一个电阻丝,单相,220V,这个时候功率是80KW,若把同样的三根电阻丝星形连接,380V,这个时候的功率应该怎么计算呢?现在给的 200KW,可是我怎么计算都算不出来是200KW,这是一个加热电阻炉,功率因数可以按1计算!各位哥哥,姐姐快给指点一下呀,我都快崩溃了!
免费打赏
maogouwen
2008年10月29日 14:35:06
22楼
80KW,若把同样的三根电阻丝星形连接 乘0.8 192KW
回复
maogouwen
2008年10月29日 14:51:28
23楼
80KW,若把同样的三根电阻丝星形连接 80乘3 乘0.8=192KW.电阻丝发热温度生高功率增大.可定额200KW
回复
smkf
2008年10月30日 10:33:22
24楼
为什么要乘0.8???不懂
回复
smkf
2008年10月30日 10:40:21
25楼
w=UI=U*U/R 电阻丝发热温度升高,阻值增大,功率变小!
回复
smkf
2008年10月30日 10:41:20
26楼
怎么也算不出200kw,
回复
wanpeng0374
2008年10月30日 13:08:24
27楼
期待高手解答:) :) :) :)
回复
lxx297537449
2008年11月01日 17:35:30
28楼
Y接法电阻丝的电压还是220v,因为电阻丝是纯电阻负载功率因素为1,所以三根Y连接应该是3*80=240KW,绝对没错.200KW是没有理论依据的.
回复
wxfwfn
2008年12月22日 15:51:15
29楼
¢7mm铁铬铝合金10m长打成3cm直径的电阻丝多少WK,请给个公式
回复

相关推荐

APP内打开