求助服装厂房照明配电方案~层高4500,柱距分9000X7500 和 7500X7500两种。灯具局部布置如下图所示,查表厂房照度取为300lx,工作面高取0.75m,灯具杆吊距地3.0m,用DIAlux精灵计算平均照度约为310~320lx。感觉荧光灯布置的太密了,有没有其他好的方案推荐一下(采用其他灯具之类的).谢谢各位。
求助服装厂房照明配电方案~
层高4500,柱距分9000X7500 和 7500X7500两种。
灯具局部布置如下图所示,查表厂房照度取为300lx,工作面高取0.75m,灯具杆吊距地3.0m,用DIAlux精灵计算平均照度约为310~320lx。
感觉荧光灯布置的太密了,有没有其他好的方案推荐一下(采用其他灯具之类的).谢谢各位。
2楼
附图
回复
3楼
服装厂本身就采用荧光灯合适!你计算的照度也符合规范,那就可以了啊,还要怎么样?
回复
4楼
不知楼主所用灯具参数,还有照明计算数据怎样?
回复
5楼
你都计算的可以了....再看看功率密度值是否达到要求
回复
6楼
如果使用这么密的话,可以建议使用比较节能的侏罗纪T5荧光灯,光效和T8差不多
回复
7楼
厂房照明要达到300lx的照度,基本上就是这样的灯具分布,请相信DIAlux精灵软件的计算。
荧光灯是服装生产厂最理想的光源,其显色性是其它光源无法替代的。
建议再做些修改:
1、如果生产流水线是定位在两排结构柱的中间,则可以考虑将三排灯具的上下两排
分别向中间移动40CM(即灯具的间距由3000CM改为2600CM),这样可提高生产线的照度水平。
2、如果选用的是T8(2x36W)荧光灯,则可以考虑将12~16盏灯连接成一个单相配电回路。
3、在人员流动少、便于维修、干燥洁净的区域定位照明配电箱。
4、最后还要考虑空中电缆桥架的分布走向,以便于配电箱进线电缆的敷设。
这样不知能否满足楼主的需求?
回复
8楼
我也做过服装厂的照明,灯具就是很密,但是我有一个问题,用荧光灯就是照度是达到了,但是节能超了,不知道这个问题有没有办法可以解决~
回复
9楼
可以考虑局部照明啊
在生产线的工作台上方,线槽下布置荧光灯具。
回复
10楼
9楼说的不错
如果是服装厂的成衣车间,灯具一般不这样布置,应该分应急照明,疏散照明,维护照明和工艺照明,而工艺照明是要根据工作台的工艺布置来安排的,这样的照明设计既高效又经济合理,象楼主这样的布置,可能会太浪费了,建议跟业主联系后再确定.
一家之言,说的不对,请多指正.
回复
11楼
服装厂照明多采用光带,平行工作单位布置,设计光源应充足,为节约用电,可多分段控制。
回复