主开关 3P400A塑壳断路器分开关2台3P225塑壳断路器2台3P100A塑壳断路器 一台3P32A开关带浪涌保护器 进线电缆3*150+2*120 要求明装配电箱 壁挂 请各位专家看看用多大尺寸的箱子。。小弟在此多谢了

主开关 3P400A塑壳断路器分开关2台3P225塑壳断路器2台3P100A塑壳断路器 一台3P32A开关带浪涌保护器 进线电缆3*150+2*120 要求明装配电箱 壁挂 请各位专家看看用多大尺寸的箱子。。小弟在此多谢了
免费打赏
cangzhoujulong
2008年06月02日 18:26:52
2楼
谁有和这差不多的箱子给发个图最好了 小弟感激不尽。~
回复
asdcsa
2008年06月02日 21:42:20
3楼
1100*800*180的箱就可以满足要求,主要是因为顶上电缆进来需要200的空间才好接.
回复
lingxuct
2008年06月03日 07:21:10
4楼
400的开关较大,宽留300mm,支持楼上说的,考虑电源电缆(头引线)接线,如果电缆为下进线,引线弯曲空间需留250mm以上。225开关(如果是嘉控的)小一点,宽留160mm。100开关更小,宽留150mm。这样尽宽需要870mm,加上电源电缆穿上去的空间,象楼上说的1100mm差不多。

问我32A带浪涌保护器的装哪?因它不需要留出线位置,搞电的都能想到它可以装在哪,在这就不说了。