急诊:电压电缆头老是出问题
qjun658
qjun658 Lv.2
2008年06月02日 17:47:12
来自于电站工程
只看楼主

在高海拔3500米的地方,为什么35KV的户外电缆头老是烧坏?前提:产品质量应该没问题,制作工艺应该没问题。高海拔对高压电缆头的影响到底有多大?请各位指点!!

在高海拔3500米的地方,为什么35KV的户外电缆头老是烧坏?前提:产品质量应该没问题,制作工艺应该没问题。高海拔对高压电缆头的影响到底有多大?请各位指点!!
免费打赏
epriwang
2008年06月03日 09:23:02
2楼
你的前提就存在问题
电缆头出问题的原因很多,其中产品质量和现场施工水平是最大的问题
海拔对高压设备的影响主要是外绝缘,和内绝缘关系不大。
如果出现问题大多是沿面闪络引起的,则外绝缘可能有问题,应修正
否则,就是产品质量和现场施工水平
另外,对于单芯电缆,还有可能是接地方式有误造成的
回复
ssjjrr1955
2008年06月03日 15:49:03
3楼
能否谈得详细点?比如电缆头结构、形式、材料、固定方式等
回复
wrcford
2008年07月01日 15:55:44
4楼
最好还能够有照片。。。
回复
wunairensheng234
2008年07月02日 20:53:57
5楼
没看出来是什么意思,在详细说明下多好
回复
xiaozi0686
2008年09月27日 11:50:33
6楼
这个问题可以找我帮你解决呀,前一段时间刚解决一个QQ:12078831